电源装置的接地系统(引用)
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
关于电源监控系统防雷接地的一点建议
雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了