TN系统电源进线重复接地问题
tnc
tnc Lv.10
2010年12月09日 12:11:39
只看楼主

如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?

如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?
免费打赏
yesonmo
2010年12月09日 12:57:25
2楼
没问题啊:victory:
回复
tnc
2010年12月09日 13:03:54
3楼
谢谢搂上。常说的“在进线处做重复接地”,不知道具体怎么做?
回复
iamcmh
2010年12月09日 14:48:00
4楼
按《民规》的说法,就是在进入建筑物处接地。
12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求:
1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。
2 保护导体或 保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应 在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然;接地极等外界可导电体。
回复
tnc
2010年12月09日 15:49:19
5楼
非常感谢楼上兄台热心回复。
工业建筑是否可以按照这个执行?
回复
tnc
2010年12月09日 16:20:27
6楼
民规要求应在进线处设置电源箱,不知道是不是所有建筑都要这样,如果是的话,那只好再多加个箱子了。。。
回复
iamcmh
2010年12月09日 16:20:56
7楼
不太清楚民规为什么这么规定。
如果PEN线是绝缘的,晚点再重复接地似乎也没多大问题。难道是怕过长的接地线上有杂散电流,引起电磁环境卫生的问题?

只查到民规上有这样的规定。
回复
tnc
2010年12月09日 16:40:22
8楼
也谢谢楼上这位兄弟!
回复
hero_2008
2010年12月09日 17:56:52
9楼
TN系统也分几种,楼主所说的是哪一种哦?
回复
tnc
2010年12月09日 18:08:48
10楼
TN系统之-C-S,呵呵
回复
hero_2008
2010年12月10日 11:11:50
11楼
“如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?”
TN-C-S就是这样的做法。建筑外引入TN-C系统的进线,建筑内分开后的N不允许再重复接地,在较远出的PE线还可以重复接地。
回复