TN-C-S系统电源进线接地
zh008
zh008 Lv.2
2006年07月07日 14:33:20
只看楼主

有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?

有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
tcchezhong
2006年07月07日 14:35:33
2楼
电源进户处的概念,就是接头处,就是总柜的总开关.
回复
zh008
2006年07月07日 15:52:54
3楼
2楼的意思是说:可以在将电源进线引入受电建筑物10米,甚至更长后再接地?这样会不会将外部的不期望的危险电压(包括雷电过电压等)也引进到受电建筑物,从而造成电击?
回复
tcchezhong
2006年07月07日 16:10:04
4楼
做总等电位.
回复
daozhi12
2006年07月07日 16:15:55
5楼
总等电位端子MEB应设在进线配电箱旁既配电间,电源进线重复接地.而消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害,由MEB引一电线接在个各金属管道进线处(即引一不小于0.5*进线PE或PEN线截面至电源进线金属外壳即可).
回复
zh008
2006年07月07日 17:03:57
6楼
我也知道电源进线要做总等电位,且电源进线所穿的金属管要与MEB联结,但是,电源进线从进入受电建筑物起到MEB箱接地还有一段不小的距离,该段电缆有可能产生几十千安甚至更大的电流(如电源进线受雷击),这样恐不安全吧。
回复
ihope52
2006年07月07日 17:31:12
7楼

可以在总开关前加浪涌保护器啊!!
回复
mmhwe
2006年07月07日 17:54:01
8楼


建筑物防雷设计规范第6.4.2条说的就是这事
回复
zh008
2006年07月07日 21:50:24
9楼
8楼的说的对,现在的问题是“线路能否承受所发生的冲击电流”,包括雷击过电压及短路引起的过电流,这也是本人所担忧的问题。看来还是要动热稳定校验,问题复杂多了。你们说是不是?
回复
tryyer
2007年07月13日 01:51:09
10楼
同意5楼的说法
回复

相关推荐

APP内打开