多电源TN系统的N线在哪里一点接地
苯笨
苯笨 Lv.12
2015年10月17日 21:04:22
只看楼主

国标:变压器外壳要二点接地.变压器中性点要出二根线与低压柜PE线相连.变压器中性点要在总配电屏内一点接地.低压柜基础的接地线至少要有二点和室内接地线连.现在国标没说清楚:如两段低压柜中间有间隔,低压柜的PE线应通过几根线互相连接?低压柜PE线一点接地的就近地点到底取哪,为什么不是其基础,而是总接地母排.总接地母排放哪了?变压器中性点要在总配电屏内一点接地.什么是总配电屏内?一般都是两路电源,是进线还是母联,如果二个进线和母联都不靠着,是不是随便取一个柜子即可?

国标:变压器外壳要二点接地.变压器中性点要出二根线与低压柜PE线相连.变压器中性点要在 总配电屏内一点接地.

低压柜基础的接地线至少要有二点和室内接地线连.

现在国标没说清楚:如两段低压柜中间有间隔,低压柜的PE线应通过几根线互相连接?
低压柜PE线一点接地的就近地点到底取哪,为什么不是其基础,而是总接地母排.总接地母排放哪了?
变压器中性点要在 总配电屏内一点接地.什么是 总配电屏内?一般都是两路电源,是进线还是母联,如果二个进线和母联都不靠着,是不是随便取一个柜子即可?

期待14D504的出现.
"14D801超高层建筑电气设计与安装" 的设计者,你确定你画的就是就近的地点(电流入地网的最短距离)?地网的概念就是室外接地网?
免费打赏
苯笨
2015年10月21日 14:21:35
2楼
自己顶一下.
回复
pengmenglong
2015年11月06日 11:07:31
3楼
帮顶一下 支持
回复
xhtyply
2015年11月10日 09:00:20
4楼
帮顶一下 支持
回复
小小小的小
2015年11月10日 10:24:20
5楼
帮顶一下 支持
回复
风平浪静02
2015年11月11日 11:27:19
6楼
在TN系统里是不会有中性线(N)的。
变压器中性点接地问题应该按照GB50303-2002,先按照就近接地原则,再变压器旁边接地,越近越好。这是变压器高低压绕组之间,高低压线路之间的一种隔离防护措施,必须的。现在有人因为忽略这个要素,提倡在配电盘中再接地。并准备一次颠覆GB50303-2002这一条款,这是值得商榷的。
这样接地以后中性点引出的导线就不再是中性线了,应该是保护中性线了。接下去在任何情况下是去不掉其保护接地的属性了。而且我们可以在这条保护中性线上不断地分离出保护接地线(PE),只要我们不再这条导线上接负荷就可以了。但是为了提高接地可靠性,要将PE不断地重复接地。
配电柜与配电柜之间的保护导线的连接,不在根数多少。而是导线截面要符合要求。
回复
onlydia
2015年11月11日 13:20:15
7楼
以两台变压器为例,画个图看看,
2015-11-11 13-02-27.jpg
n1、n2是中性点,经零序电流互感器(小圆圈)连接底座,从这段母排引出中性线和保护地线。
这样,中性线和保护地线的分离点就在变压器中性点接地母排上,只是需要注意零序电流互感器安装位置这个细节。
偶经手过的变压器是这个样子,实际这方面搞过的项目也不多。
也有说法,从中性点接地母排引出PEN线进入低压总柜,中性线与保护地线的分离点设在这个柜子里。这样有何优点,偶不清楚。望哪位兄台赐教。