我想请教一下各位,一个10KV变电所,上级变电所10KV系统单相接地电容电流为19A,由10KV架空线4KM长15M普杆引来。本变电所馈线为4台10KV电机以及2台10KV变压器,估算其系统单相接地电容电流约为22A。本变电所10KV系统采用哪种接地方式较好?如是用消弧线圈的话,接在哪个位置?谢谢!!!
你这个问题讲的不是很清楚,是不是上级10KV变电所下面带好几个工厂?几个工厂的接地电容电流加起来是19A?如果加消弧线圈也要把他们的电容电流也要计算上,那你们就是做了大好事,其他10KV系统如果出了接地问题,你们的消弧线圈也起了作用,还有一个问题,如果其他10KV系统扩容的话,你们的消弧线圈也要改,比较麻烦,向你推荐一种产品,安徽赛普电气的SXH消弧消谐及过电压保护,这种装置的接地保护不会受电容电流的影响.
我写的论文,请指教.http://co.163.com/r_pd_142855_3.htm
回复
5楼
谢谢楼上的指教,上级10KV变电所下面是带了好几个工厂。当地电力部门提供的数据就是现阶段他们10KV系统的单相接地电容电流是19A,但我计算电容电流应该是19A加上本变电所的啊。难道可以不把考系统的电容电流考虑进来?以前做的都是相对独立的系统,所以对现在这种情况该怎么考虑不是很清楚,还请赐教!
回复
6楼
这种情况我遇到过一次,一个变电所下面带了六七个厂的负荷,如果你们厂装了消弧线圈,那么其他厂都受了益.这种情况应该让变电所装一个总的消弧线圈.现在变电所计算的电容电流是19A,肯定含了其他厂的,你们的设备是在变电所计算电容电流前装的还是变电所计算过电容电流后装的?你说的那段4KM的架空线电容电流很小,关键是电缆电容电流,你们有可能就是3A,大致估计一下你们厂出线和进线电缆长度就行了,然后查一下电缆型号相对应的电容电流标准,估算1000米按1A左右。
回复
7楼
变电所属于地方电力局的,不是我们想让他装总的消弧线圈他就会装的,我们自身的电缆电容电流大概是在3A左右。我关心的是象这种情况我们自己的10KV所可以不装消弧线圈吗?谢谢!
回复
8楼
现在电容电流是22A,不是3A,10KV任何一个点接地后电容电流就是22A,你们几个厂现在算是一个绳上栓的蚂蚱,任意一点出故障对你厂都有影响,包括谐振,你们现在就相当于一段母线下的几个开关柜,看你厂的设备负荷重要不重要,重要就牺牲自己装消弧设备,不重要随它去,出了问题大家都停.
回复
9楼
还有就是装消弧过电压保护装置,如果是你们厂的出线有问题,可以动作消除接地弧光,如果不是你们厂出线有接地故障,它就不动作,只发出报警信号.
回复
10楼
这样啊!知道了,谢谢!
回复
11楼
不好意思,还有一个问题 “装消弧过电压保护装置,如果是你们厂的出线有问题,可以动作消除接地弧光,如果不是你们厂出线有接地故障,它就不动作,只发出报警信号.”这怎么实现呢?通过选线装置来区分厂内还是厂外吗?
回复