本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑 规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 编辑
规范要求 10KV小电阻接地系统变压器保护接地不得与低压接地系统共同接地 ,应分别接地。谁知道这是为什么
2楼
防止高压端出现单相接地事故造成高压直接通过同一接地点进入低压,危机设备和人身安全。
回复
3楼
個人觀念_僅供參考~
依樓主您提供的簡短資訊~
應該是
系統隔離(SYSTEM ISOLATED)
的考量
希望對樓主您有所幫助
回复
4楼
高压系统的中性点接地是通过高压故障电流的,这了安全,低压系统的保护接地当然不能共用。
回复
5楼
没有这个规定吧。只能说有条件的话可以,但经常不可能做到的。只能是:1.接地电阻小 2. 等电位 3. 保护动作快。
回复
6楼
配电变压器高压侧中性点采用小电阻接地方式,当发生高压侧一相接地故障时,入地电流较大,接地装置上会产生较高的电压降,如果低压侧的接地与高压侧共用接地网,会传递高电位至低压设备,产生所谓“应力电压”威胁低压设备的绝缘。发个新规范看看吧:
俺感到奇怪的是:建筑电气的规范对配电变压器有这种特殊要求,但是电力行业规范(DL/T XXXXX)没有这种要求,电力部门的110kV及以上电压等级的变电站,主变压器110kV侧中性点通常均为直接接地,但其接地网是却是全站共用的(独立避雷针接地除外),为何不怕高压侧接地故障时产生的“应力电压”危害低压侧设备安全呢?
回复
7楼
wboy8759 发表于 2013-12-8 14:51 配电变压器高压侧中性点采用小电阻接地方式,当发生高压侧一相接地故障时,入地电流较大,接地装置上会产生 …因为根本无法做到独立接地。你要知道独立接地的定义,要和其他接地体有几十米的绝对距离,这在很多情况下是根本不可能的。
回复
8楼
不要说110KV,你看一下电厂的图纸,220KV,500KV都是全厂接在一起的。
回复
9楼
而且中性点接地的系统,高压侧单相接地短路电流不是想象的那么大,比如一个13.5万机组,主变220KV侧,单相接地短路电流就是几千安而已,公式可以看出 1/阻抗 X 基准电流,这个基准电流是以220KV为分母的。
回复