110KV变电站10KV系统接地容流问题
iexiaohan
iexiaohan Lv.2
2010年05月19日 21:40:19
来自于继电保护
只看楼主

请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?

2010年05月20日 10:08:00
2楼
消弧线圈是不是发生问题了?
回复
tingquanshanren
2010年05月21日 11:54:51
3楼
1、请楼主说明以下,10kV侧母线三相对地电压各是多少?与接地容性电流增大前变化了多少?
2、接地容性电流不仅与出现电缆有关,还与负荷端的设备三相对地平衡有关。这期间负荷设备是不是有变化?特别是要关注有没有大容量的单相设备。
回复
花山石
2012年05月22日 15:52:45
4楼
各位高手都来谈谈嘛
回复
花山石
2012年05月28日 15:17:50
5楼
关注!这个电流有点大了
回复
内静外敬
2012年05月28日 15:57:00
6楼
这120A的电流是怎么得出的?是消弧装置内部软件计算的还是实测的?在很短的时间内电容电流成倍增长是不可能的!
回复

相关推荐

APP内打开