TN-S系统,接地网算不算PE线呢
zkc3000
zkc3000 Lv.2
2011年12月14日 08:08:11
只看楼主

我对接地系统有点模糊,对于有统一接地网的系统,这个接地网算不算PE线呢?或者说变压器引出三相四线,地下敷设接地网,这种系统算什么接地型式?TN-S还是TT

我对接地系统有点模糊,对于有统一接地网的系统,这个接地网算不算PE线呢?或者说变压器引出三相四线,地下敷设接地网,这种系统算什么接地型式?TN-S还是TT
免费打赏
kiramk
2011年12月14日 09:33:57
2楼
回复
lgylgfly
2011年12月14日 10:03:17
3楼
如果你的接地网与电气绝缘设备的外壳相连,不与变压器的中性线相连,则属于PE线。建议你了解一下TT,IT,TNC,TNS,TN-C-S
回复
zkc3000
2011年12月14日 10:52:44
4楼
变压器低压侧出线至低压配电柜,在柜里中性线与接地网一点连接,后面中性线就不再与接地网连接了,所有设备外露可导电部分与接地网连接,我觉得应该属于TN-S接地型式了,请大侠们指教
回复
浩宇
2011年12月14日 11:47:38
5楼
我这个也容易弄混
回复
lgylgfly
2011年12月14日 12:02:13
6楼
属于TN-C系统
回复
zkc3000
2011年12月14日 13:49:58
7楼
TN-C我觉得不对,全线我的中性线都不和PE共用,不会是TN-C的,至于变压器侧的低压配电柜中性线一点接地,那是属于电源侧的系统接地,和TN-C-S应该是两个概念吧
回复
电电电
2011年12月14日 17:55:24
8楼
有个《交流电气装置接地设计规范》,我觉得可以参见
回复
m518
2011年12月14日 20:07:01
9楼
应该属于TN-S接地型式.
回复
yutaolion
2011年12月14日 20:35:15
10楼
如果变压器中性点不与接地网相连,电气设备的外壳与接地网相连属TT系统。
回复