各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?
1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?
2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?
3)我公司的供电方式是TN-C系统么?
4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?
5)我们公司10个配电室,每组分电箱都是从不同的配电室低压总开关引出来的,而我做的那几个人工接地网都连接到一起了,这样对电网没有危害吧?
以上问题盼大侠们多多给小弟讲讲,谢谢!
2楼
1)三相四线制的第四根线就是PEN线。
2)在用电地点可以将第四根线左重复接地,然后运行TN-C系统。但必须基本做到三相平衡。
运行TN-C系统就无法装设漏电断路器进行保护。因为PEN线一旦进入了漏电断路器,出来就不能当保护导体使用啦。如果有这种需求的话,不装漏电断路器不安全,建议运行TN-C-S系统。
4)100米也太远了!
不过重复接地还是必须得作!而且还得做好。
5)重复接地没有必要全部连接起来。不是离着很远吗?咋连接的?
每个地点有自己的重复接地即可。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-8-10 19:31 1)三相四线制的第四根线就是PEN线。2)在用电地点可以将第四根线左重复接地,然后运行TN-C系统。但必须基 …各分电箱分布不是很集中,最远的能有1000m,要不这样理解,以1000m半径内大约有250多个分电箱,我在中心处做了一个接地网,从接地网引出镀锌扁铁,扁铁将这些分电箱环形连接起来,每到分电箱处用16mm2的铜线连接到分电箱的PEN端子上,就做好分电箱的保护接地,不知这样说对么?其他的问题您也多赐教,谢谢
回复
4楼
三相四线制的第四根线就是PEN线。
2)在用电地点可以将第四根线左重复接地,然后运行TN-C系统。
回复
5楼
lby6359293 发表于 2014-8-10 19:45 各分电箱分布不是很集中,最远的能有1000m,要不这样理解,以1000m半径内大约有250多个分电箱,我在中心处 …这样做效果并不好!因为扁钢的电阻太大,而你现在是指望扁钢来传递保护电流,效果很差。1000米的范围内,已经够远了,还是每个地方独立做重复接地效果更好。
回复
7楼
回复
8楼
taodiandian007 发表于 2014-8-11 14:18 你这个做法很有可能会出问题的。建议你把图纸或者示意图上传,这样比文字描述更加易读!大侠,这是我们厂区设计的分电箱体保护接地示意图,请大家赐教,谢谢
回复
9楼
beida_energy 发表于 2014-8-11 10:16 这样做效果并不好!因为扁钢的电阻太大,而你现在是指望扁钢来传递保护电流,效果很差。1000米的范围 …因为的分电箱地处位置不佳,不能在周边做,只能在一个合适预埋接地极的地方,先做一个人工接地网,然后将接地极环接起来,从网的两处引扁铁出去到各分电箱处,但是只要保证网的阻值≤4Ω不是就可以了?
回复
10楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 19:53 因为的分电箱地处位置不佳,不能在周边做,只能在一个合适预埋接地极的地方,先做一个人工接地网,然后将 …看你的图,本身就不是集中的接地网啊!那么现在周围的用电设备可以就近引入接地连接线也可以。但是,这个连接线最好不使用扁钢,而是使用铜导线。注意:应当是“良好的电气连接”!你想,距离远了,能做到吗?
回复
11楼
:o学习了,看看各位大师如何防护力!!
回复
12楼
beida_energy 发表于 2014-8-11 20:00 看你的图,本身就不是集中的接地网啊!那么现在周围的用电设备可以就近引入接地连接线也可以。但是, …我的图显示是将可以做接地网的位置都做上接地网,因为我的地下有些地方时岩石,打了接地极也没什么用,如果开山破洞埋降阻剂成本太高,所以就这样做了,最后将各网都连接在一起,都是采用4*25的镀锌扁铁沿着地表明面铺设的,无法做到预埋深度0.6的要求,但我的扁铁每到分电箱处时都是采用1*16mm2的铜线连接到分电箱的PEN端子排上,因为PEN端子排两端没有加绝缘端子,所以这就是我所做的分电箱保护接地,大侠有异议么?
回复