TN-C系统中的人工接地网疑问
lby6359293
lby6359293 Lv.4
2014年08月10日 18:23:25
只看楼主

各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?

各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?
1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?
2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?
3)我公司的供电方式是TN-C系统么?
4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?
5)我们公司10个配电室,每组分电箱都是从不同的配电室低压总开关引出来的,而我做的那几个人工接地网都连接到一起了,这样对电网没有危害吧?
以上问题盼大侠们多多给小弟讲讲,谢谢!
免费打赏
beida_energy
2014年08月11日 21:51:37
13楼
lby6359293 发表于 2014-8-11 21:18 我的图显示是将可以做接地网的位置都做上接地网,因为我的地下有些地方时岩石,打了接地极也没什么用,如 …个人认为,你做的这样就可以了。我基本也是这个意思。重复接地和电源引来的PEN导体要同时存在!而且,从电源引来的那个PEN线的截面要符合要求,即一般不低于相导体的一半。
回复
lby6359293
2014年08月11日 22:00:18
14楼
beida_energy 发表于 2014-8-11 21:51 个人认为,你做的这样就可以了。我基本也是这个意思。重复接地和电源引来的PEN导体要同时存在!恩,谢谢理解
回复
电气耐力
2014年08月11日 23:06:44
15楼
小心触电!呵呵