环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年03月11日 10:44:53
来自于防雷减灾
只看楼主

环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?特别是那些大厂房。能不能就在外圈只做一圈接地网?再就是大厂房防雷引下线能不能利用在厂房里面柱子钢筋(或钢柱)往下引,跨步电压怎么解决?上一次我这样做了,但审图的提出了此问题。

环型基础接地网尺寸、网格有什么要求?特别是那些大厂房。能不能就在外圈只做一圈接地网?
再就是大厂房防雷引下线能不能利用在厂房里面柱子钢筋(或钢柱)往下引,跨步电压怎么解决?
上一次我这样做了,但审图的提出了此问题。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年03月11日 13:59:01
2楼
只在外围做一圈不对。防雷引下线利用外围的柱筋。
看看《建筑物防雷设计规范》和国家标准图籍《设计深度示例》。
回复
大鼻山
2005年03月11日 19:36:49
3楼
老外的资料是,地面任一点距离接地网格不宜大于10米。一般把防雷网格复制为接地网格即可。

防雷引下当然也可以利用中间柱子——如果中间柱子引下有跨步电压,那么外围柱子引下就没跨步电压了吗?!真实可笑透了

很多的建筑物有裙房存在,它比主楼一般要大;那么,你的主楼防雷引下线达到裙房后,截断、再绕到裙房外围引下线吗?想想多滑稽

还有,按照规范,电井(往往就在建筑物中间部位)的金属管道的上端跟避雷带要连接。如果按照那审图的观点,整个大楼都算是一个定时雷炸弹了,天都要塌了~~~
回复
szg720218
2005年03月11日 20:25:50
4楼
谢谢大鼻山,这么一指点,使我茅塞顿开。
上次审图的原话是这样的:“厂房中部立柱做避雷引下线通路,不当。易把雷击跨步电压引入厂房内部造成危害(GB50057-94,第4.2.2条)”。
我手头还没有GB50057-94标准,我该怎么回答呢?
回复
大鼻山
2005年03月11日 20:51:46
5楼

呵呵,话虽那么说,为了免生事端,作为一个稳妥的做法:以后还是尽量在外部引下吧——因为有无数水平参滋不齐的审图人,在虎视眈眈地盯着你呢
回复
hitwb
2005年03月12日 11:53:03
6楼
在每个钢柱底部做局部等电位联接
回复
wutong100
2005年03月13日 20:31:57
7楼
按现在的建筑结构,建筑中间的柱子即使设计时不做接地,实际上已经接地了。
网格的要求规范上好似没有看到这方面的要求,如果中部柱子的基础钢筋在-0.5米以下的表面积小于0.82平方米的化,如无地梁钢筋相连的化,另设扁钢相连。大于0.82的化可以不连。
跨步电压问题。我同意hitwb的意见。如果柱基础钢筋能满足局部等电位要求的化可以不做。
回复
szg720218
2005年03月20日 09:55:08
8楼
7楼说的有道理,厂房中部柱子基础钢筋能满足局部等电位要求,可以不做,
如果审图的提出:“厂房门口存在的跨步电压,应该采取措施“,我认为才掐住了要害。
我的看法是应该在设计时说明在门口做”帽檐式“均压带或者采取别的措施。不知各位大虾怎么做?
回复
开心3250
2005年03月22日 10:48:59
9楼
呵呵,话虽那么说,为了免生事端,作为一个稳妥的做法:以后还是尽量在外部引下吧——因为有无数水平参滋不齐的审图人,在虎视眈眈地盯着你呢

我做一个两万多平方的厂房,因为只有一层,尺寸为120x200。因为面积太大,我在中间的一些柱也做了引下线,而且当时没有考虑跨步电压引入问题。只是如果只在周围做一周引下线。好象未必就没问题啦。
回复
闪电喵哥
2005年03月22日 14:31:01
10楼

车间地面设均压网可以防跨步电压,要是我审图,我就说:“厂房立柱做避雷引下线通路,应采取相应措施防止雷电对临近设备及线路的反击(GB50057-94,第x.x.x条)”。
回复
mmc-01
2005年04月13日 15:35:05
11楼
车间地面设均压网可以防跨步电压.
回复

相关推荐

APP内打开