关于王厚余的系统接地的问题
以前听王厚余讲过课,关于接地的,《低压电气装置的设计安装和检验(第二版)》其中第二章--供电系统的接地 第三节--系统接地的实施中说到:IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地直接接地,如下图所示,还规定变压器(或发电机)中性点引出的PEN线(或PE线)必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接儿实现系统接地,在这点以外在同一建筑物内不得再其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路儿返回电源,这部分中性线电流备称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: (1) 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 从PEN线引出的PE线因不承载工作电流,它可多次接地而不产生杂散电流。 本人对上述文章也认同,但是发现标准图集的接地就是直接接地的,不知道有没有牛人已经按照该理论做过设计或者做过成套柜子了,可否给我们上传部分的图纸,让我们知道具体设计是怎么做的 谢谢了 大家能顶一下吧 楼主再次谢谢了
路灯照明系统中接地电阻的计算与测量
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好接地保护并有效地设置接地电阻,必须正确计算和测量接地电阻。理论上,接地电阻越小,接触电压和跨步电压就越低,对人身越安全。但要求接地电阻越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻率较高的地区不易做到。在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道除外)和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系,从而可减小人工接地装置的接地电阻,减少工程投资。一、接地电阻值的规定在1000V以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd应小于或等于4Ω,重复接地电阻应小于或等于10Ω。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻R为4Ω。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统中接地电阻Rd应小于或等于4Ω。二、人工接地装置接地电阻的计算人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平
TN-C系统中的人工接地网疑问
各位大侠师傅,小弟一直关于保护接地有个疑问,小弟公司的配电室变压器中性点是工作接地,从配电室出来的是三相四线制,到外围的各分电箱中,现在小弟对外围的分电箱体做保护接地,这就有疑问出现了,忘大侠们求教?1)我公司的三相四线制中N线是传说中的PEN线么?2)首先我公司的分电箱的N线端子排两端不带绝缘端子,直接与箱体连接,我就在分电箱周边有土壤的地方,做了一个人工接地网,测得接地阻值≤4Ω,两点引出到各分电箱,最终将各分电箱通过镀锌扁铁环绕成一个环形,每个分电箱处与镀锌扁铁采用16mm2的铜线连接,16mm2地线一边螺栓连接镀锌扁铁上,一边螺栓连接到分电箱的N线端子上?这样做科学么?3)我公司的供电方式是TN-C系统么?4)标准规定中分电箱与人工接地网之间有距离上的要求么?因为我分电箱周边无法预埋接地极,我那个人工接地网与分电箱可是能有1000m远呢,我问了一些老师傅,他们说应该没问题,因为人工接地网接地阻值满足要求,并采用了4*25mm镀锌扁钢连接,扁钢就相当于导体,不管多远,接地阻值都是一样的?他们的说法对么?5)我们公司10个配电室,每
异方科技:体积重量测量系统有哪些功能特性?
体积重量测量系统是一款功能强大、性能卓越、坚固耐用、维护方便的智能工业设备,用户可通过选择匹配不同的快递物流系统来实现扫描和称重功能在各个环节的应用,不同于其他普通的数据采集器。那么体积重量测量系统能够自动扫码吗?还有其他哪些特性?下面异方科技小编就来为大家介绍。 1自动扫码 采用工业级高清晰度相机,出马速度快不超过300毫秒比一般的PAD速度快一倍以上,防护等级高工业相机和LED补光灯高达IP65,条码准确识别适应能力抢,准确率高达99.99%读取条码能力强,沾污、皱褶、局部破损也能扫描,容错能力出众一次性过滤正确条码。 2、自动上传数据 通过自动寻找句柄,自动识别需要回传的系统,支持多家快递系统支持定制,回传的系统自动识别,单号和条码串口自动匹配,扫描票数数量