精华汇总
伺服电缆
更多
三相伺服变压器
伺服控制器维修
sew伺服控制器
伺服控制系统
伺服电子变压器
智能伺服变压器
电液伺服万能试验机
电缆地暖
电缆桥架
mr电缆桥架
强电电缆
弱电电缆
测井电缆
路灯电缆
电缆故障
电缆选择
电缆的选择
电缆选型
电缆电缆
如何选择电缆
怎样选择电缆
电缆如何选择
怎么选择电缆
电缆管选择
电缆材料
#
伺服电缆
#
300
伺服电缆专题,为您提供伺服电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伺服电缆相关的专业交流讨论,更多伺服电缆相关内容请访问
土木在线论坛
!
求教各位关于电缆的问题
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3+2电缆与4+1电缆的区别
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
这个标注,是电线还是电缆?
开关与电缆怎么配合的啊?
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
150mm2的电缆怎么并接??
-------电缆选择问题?
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
求救:电缆可以这样穿管吗?
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
请教关于电缆的一些问题
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
关于3+2电缆和4+1电缆的问题
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
关于电缆穿什么管的问题
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
点击加载更多
APP内打开