求救:电缆可以这样穿管吗?
eyu1023
eyu1023 Lv.7
2006年04月29日 12:24:26
只看楼主

我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!

我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
asdl500
2006年04月29日 13:22:43
2楼
这么说电缆根数是5*2线是不是太多阿!
回复
eyu1023
2006年04月29日 22:34:29
3楼
这样的话就是十根动力电缆穿10根管(原则上一根管穿一根电缆)了,但我们争论的焦点不在电线管的多少,而在拐两个弯并且路径又太长(他们认为)的问题上
回复
zhao123456
2006年04月30日 07:43:04
4楼
这么大的电缆,很硬的,穿管施工是不大方便,可考虑采用电缆沟敷设,将来检修也方便啊.
回复
jpr0814@co163
2006年04月30日 08:41:02
5楼
如果一定要穿管敷设的话,因有两个弯,要考虑钢管弯曲空间够不够,钢管是够了
回复
mmhwe
2006年04月30日 11:15:27
6楼
干嘛非得自己给自己找麻烦呢
回复
tcchezhong
2006年04月30日 11:58:11
7楼
建议采用电缆沟或电缆桥架,施工、检修都方便。造价基本相同。
回复
cgh5123
2006年04月30日 15:28:39
8楼
如果可以的话,最好还是用电缆桥架吧!因为你的电缆太多了。
回复
yzj_xj
2006年04月30日 15:56:27
9楼
建议采用电缆排管,施工、检修都方便
回复
xudi1234
2006年04月30日 16:20:38
10楼


同意排管,拐弯设手孔井!
回复
crazyboy
2006年04月30日 16:43:48
11楼
就算是室外穿钢管埋地敷设,拐弯也得考虑作井的。要不这么粗的电缆怎么拉阿
回复

相关推荐

APP内打开