以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
2楼
埋地;防爆区及应急照明用镀锌SC管,其余的用JDG管,KBG管的壁厚常常达不到质监要求(壁厚要大于等于1.6mm)
回复
3楼
40以下用KBG,40以上用焊接钢管,防爆区域、埋入地下的管道全部采用镀锌钢管。埋入地下潮湿地方和易腐蚀地方的还要另行采取防腐措施。
回复
4楼
支持上述说法。
回复
5楼
同意 KBG太薄
回复
6楼
那就看多大的电缆了,小电缆如果没有外力侵扰的话,可用KBG管穿管敷设。
大电缆的话,其自身强度都足以压弯KBG电线管。
所以,楼上各位大师所说,40以上必须采用镀锌焊接钢管敷设。
回复
7楼
我看设计手册(新版的)上面说明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用壁厚不大于1.6mm的扣接式KBG管只对上限有要求,另外穿焊接钢管不会生锈吧?
回复
8楼
消防负荷,也没必要采用镀锌钢管吗?也就是说除了涂防火涂料外对穿什么管没什么特殊要求吗?
回复
9楼
JDG管和KBG管基本上差不多,只是管子间的连接方式不太一样,前者是顶针式,后者是套管式.现在在室内干燥环境采用的已经比较多,当然,40以上的要同意楼上各位说法
回复
10楼
KBG管也叫薄壁金属管,最好还是用来穿导线用,就是非防爆区域的照明线路用
回复
11楼
防爆区内用低压流体钢管,不能用KBG管
回复