关于电缆穿什么管的问题
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2007年01月21日 10:24:02
只看楼主

以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢

以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
免费打赏
gdx8785
2007年01月21日 12:42:04
2楼


埋地;防爆区及应急照明用镀锌SC管,其余的用JDG管,KBG管的壁厚常常达不到质监要求(壁厚要大于等于1.6mm)
回复
qijianmin
2007年01月21日 14:57:24
3楼
40以下用KBG,40以上用焊接钢管,防爆区域、埋入地下的管道全部采用镀锌钢管。埋入地下潮湿地方和易腐蚀地方的还要另行采取防腐措施。
回复
hlaopy
2007年01月21日 18:03:48
4楼


支持上述说法。
回复
guoyong1980
2007年01月21日 18:07:16
5楼


同意 KBG太薄
回复
中国龙
2007年01月22日 00:02:01
6楼
那就看多大的电缆了,小电缆如果没有外力侵扰的话,可用KBG管穿管敷设。
大电缆的话,其自身强度都足以压弯KBG电线管。

所以,楼上各位大师所说,40以上必须采用镀锌焊接钢管敷设。
回复
tsf10127
2007年01月22日 08:37:10
7楼
我看设计手册(新版的)上面说明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用壁厚不大于1.6mm的扣接式KBG管只对上限有要求,另外穿焊接钢管不会生锈吧?
回复
tsf10127
2007年01月22日 08:39:40
8楼
消防负荷,也没必要采用镀锌钢管吗?也就是说除了涂防火涂料外对穿什么管没什么特殊要求吗?
回复
bqg
2007年01月22日 08:48:16
9楼
JDG管和KBG管基本上差不多,只是管子间的连接方式不太一样,前者是顶针式,后者是套管式.现在在室内干燥环境采用的已经比较多,当然,40以上的要同意楼上各位说法
回复
mjia
2007年01月22日 09:46:55
10楼



KBG管也叫薄壁金属管,最好还是用来穿导线用,就是非防爆区域的照明线路用
回复
码头电气
2007年01月22日 10:06:09
11楼
防爆区内用低压流体钢管,不能用KBG管
回复

相关推荐