以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
12楼
设计时都选SC管,施工单位或甲方要求改,让他们出洽商,让他们自己选就行了。
除了消防、防爆不让改,其他50以下的随他们吧。
回复
13楼
回复
14楼
回复
15楼
以下是引用出来混在2007-01-22 10:06:09.0发表的内容:
防爆区内用低压流体钢管,不能用KBG管
回复
16楼
KBG管那里有介绍?
回复
17楼
KBG管那里有介绍亚?不太了解
回复
18楼
我看设计手册(新版的)上面说明敷或暗敷于干燥环境的金属管布线,可采用壁厚不大于1.6mm的扣接式KBG管只对上限有要求,另外穿焊接钢管不会生锈吧?
请问是什么手册? 对于穿线管的要求国家有什么实施标准么 ?
急 急 急 急 急 急
回复
19楼
有个问题现在请教大家 我现在在做一个关于热泵的工程 是对别墅中的游泳池通过热泵供热水
工程中采用3*16+2*10 电缆 现在我采用的是KBG管埋地 结果甲方通知我却说不符合要求
请问大家在这个方面能给我一些关于穿线管的国家设计标准么? 谢谢
急 急 急 急 急 急 急 急
回复