我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
2楼
这两种型号电缆用为L1、L2、L3+N、PE于TN-S系统即L1,L2,L3,N,PE,3+2为L1、L2、L3+N、PE,用于用电设备三相负荷平衡时,如三相动力设备。4+1为L1、L2、L3、N+PE,用于用电设备大部分为单相设备时,或者三相不易平衡,如照明,N线截面不小于相线截面。具体详见《民规》8.4.11
回复
3楼
谢谢你的回答,和我想的基本一致。
回复
4楼
2楼正解
回复
5楼
《民规》
8.4.11 在三相四线或二相三线的配电线路中,当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不宜小于相线截面;以气体放电灯为主要负荷的回路中,N线截面不应小于相线截面;采用可控硅调光的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线的截面不应小于相线截面的2倍。