150mm2的电缆怎么并接??
飞抵
飞抵 Lv.2
2015年03月08日 20:44:22
只看楼主

150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!

150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分( 开关出线 )可以并接 150mm2的电缆么?? 万分感激!!

20150308_090842.jpg

免费打赏
老灰兔子
2015年03月08日 21:53:12
2楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2015-3-8 21:55 编辑

电缆压接150mm2的铜线耳,分别用螺丝紧固在铜排上,每个螺丝固定不得多于两条导线。

这些简单的施工方法还要用图片来说明吗?

不过看你各相铜排之间的间隔距离有点小。
回复
飞抵
2015年03月08日 22:25:09
3楼
本帖最后由 飞抵 于 2015-3-8 22:27 编辑 老灰兔子 发表于 2015-3-8 21:53 电缆压接150mm2的铜线耳,分别用螺丝紧固在铜排上,每个螺丝固定不得多于两条导线。这些简单的施工方法 …谢谢 学习了 请教一哈,对于400V的电压,相间距最少要多少?或者查什么标准可以查到?
回复
呆呆123
2015年03月09日 08:11:25
4楼
学习学习学习
回复
q13871628685
2015年03月09日 08:24:55
5楼

学习学习学习
回复
勇者无疆
2015年03月09日 08:25:36
6楼
铜牌之间的得安全距离是多少?有没有规范
回复
lingxuct
2015年03月09日 09:02:10
7楼
150平方的铜鼻子螺栓穿孔是Φ13,那么,压接鼻子的螺栓应该是M12。

一楼图中铜排上的螺栓太小,建议把二个小螺栓(孔)的改成中间一个Φ13孔,二个鼻子在铜排的两面上由一只M12螺栓压紧就可以。(注意,铜排后面离柜体的距离,当距离不够时,换铜排向外弯出来)
回复
god_young001
2015年03月09日 11:16:08
8楼
学习了~学习了~
回复
飞抵
2015年03月09日 21:31:48
9楼
ccc___ 发表于 2015-3-9 09:02 150平方的铜鼻子螺栓穿孔是Φ13,那么,压接鼻子的螺栓应该是M12。一楼图中铜排上的螺栓太小,建议把二 …谢谢 学习了~~~
回复
wupinghui1213
2015年03月10日 15:07:25
10楼
安全距离是300mm?
回复
maomaohello
2015年03月10日 16:12:07
11楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开