TDW-1型路灯电缆故障定位仪,又称低压电缆故障定位仪,使我公司针对低压电缆的特点而研发出来最新低压电缆故障测试仪器,它既适合市政路灯电缆故障,也可以作为“冲闪法”电缆故障测试仪的配套仪器,此仪器从实用性出发,恰好弥补了“冲闪法”电缆故障测试仪使用缺陷,二者优势互补,相得益彰,组成一套较完美的低压电缆故障测试仪。同时对高压电缆的低阻、断路故障也可快速定点,提高工效数倍。 本仪器是路灯电缆维护、路灯电缆故障查找的便携式、操作简单、高精度仪器。 优点特点: ★操作简单,无需分析波形。 ★便携,单人轻松操作,无需220V电源。 ★基于数字技术,定点准确。 ★故障点定位的同时,查找电缆走向、埋深。 ★抗干扰强,不受分叉、穿管等因素影响。 ★电缆上方系硬质路面,如地砖、水泥路面也不影响。 ★低压电缆的各种故障,开路、短路、断路、接地、死接地,外皮破损,电缆受潮,电缆氧化,泄露性故障等。 ★无需引入高压设备,安全轻松。 ★发射装
请教高压电缆故障的问题
有一10kv线路故障,变电站开关显示过流一段跳闸,重合闸不成功,根据配网自动化监测系统提示,故障点为H05环03后续故障,03号开关后续带有3台变压器,试验人员直接断开3台变压器高压熔断器,从#03开关处用摇表打绝缘(线路约长300米,有电缆和架空线),一切正常,抢修人员一台一台的送,当送至第3台时(该变压器高压电缆是从架空线引自),高压熔断器送上之后一切正常,送低压开关时,变电站开关过流一段,重合闸不成功,后单独测试该高压电缆,发现是B相接地,我的问题是1.B相接地,为什么是过流一段。2、为什么高压送的没事,送低压才发生跳闸,难道就是传说中的高阻电缆故障。3、为什么开始试验做不出来,是线路长了吗?……请高人指教