2楼
故障很多 就是原因分析不出来 难道真要弄个专门的实验所来?
回复
3楼
电缆(终端)是从里面往外击穿吧,做电缆头时“应力管没处理好或不干净”。
回复
4楼
这么好的案例,是个好帖,为什么没人来发表看法?
这里搞民建的多,对电力设施关心的太少了。
回复
5楼
电缆击穿,击穿位置属电缆最薄弱点---应力锥处,电缆头工艺存在问题
回复
6楼
做头时没做好。
回复
7楼
应该是工艺的问题!!!!
回复
8楼
制作工艺不好造成的吧
回复
9楼
这应该是做电缆头时疏忽了
回复
10楼
应该是工艺问题,没处理好。是啊,做这里民用电气多,电力和工业电气的少点,有哪位做中高压电缆头的师傅愿意收徒或传授的,本人愿跟随,诚心学习,本人也是学习电气专业的,就是公司不大,真想学点东西但碰不到良师。
回复
11楼
学习学习,多看多学。
回复