35KV电缆终端头故障图片
冬天的雨
2012年12月20日 22:31:04
只看楼主

35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火

35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火 20121216_083601.jpg 20121216_083616.jpg 20121216_083627.jpg 20121216_084500.jpg

20121216_083601.jpg


20121216_083616.jpg


20121216_083627.jpg


20121216_084500.jpg

showin3690
2012年12月23日 21:17:57
2楼
故障很多 就是原因分析不出来 难道真要弄个专门的实验所来?
回复
lingxuct
2012年12月25日 14:09:24
3楼
电缆(终端)是从里面往外击穿吧,做电缆头时“应力管没处理好或不干净”。
回复
lingxuct
2012年12月28日 14:37:23
4楼
这么好的案例,是个好帖,为什么没人来发表看法?

这里搞民建的多,对电力设施关心的太少了。
回复
xughou
2012年12月28日 16:10:16
5楼
电缆击穿,击穿位置属电缆最薄弱点---应力锥处,电缆头工艺存在问题
回复
pluliang
2012年12月30日 16:57:55
6楼
做头时没做好。
回复
fhd2004
2013年01月04日 11:21:32
7楼
应该是工艺的问题!!!!
回复
chjs001
2013年01月04日 13:54:46
8楼
制作工艺不好造成的吧
回复
zhixiansheng
2013年01月20日 12:21:45
9楼
这应该是做电缆头时疏忽了
回复
wangjiehua2
2013年01月20日 21:40:25
10楼
应该是工艺问题,没处理好。是啊,做这里民用电气多,电力和工业电气的少点,有哪位做中高压电缆头的师傅愿意收徒或传授的,本人愿跟随,诚心学习,本人也是学习电气专业的,就是公司不大,真想学点东西但碰不到良师。
回复
dl003201
2013年02月18日 11:24:35
11楼
学习学习,多看多学。
回复

相关推荐

APP内打开