35KV电缆终端头故障图片
冬天的雨
2012年12月20日 22:31:04
只看楼主

35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火

35KV电缆终端头单相接地引发电缆头着火 20121216_083601.jpg 20121216_083616.jpg 20121216_083627.jpg 20121216_084500.jpg

20121216_083601.jpg


20121216_083616.jpg


20121216_083627.jpg


20121216_084500.jpg

shiyanchangdzy
2013年03月17日 09:04:28
12楼
加电缆护层保护器
回复
lichengwen163
2013年03月17日 12:03:37
13楼
工艺较差,做的时候存在缺陷,导致电缆薄弱处击穿。
回复
zsphn6666
2013年04月09日 11:01:35
14楼
在应力锥处,1、是工艺问题2、是电缆附件的质量问题。
回复
hmily5716
2013年04月17日 21:21:54
15楼
从图上看,大约是屏蔽接地的地方,造成这种事故的原因多数是35kv单芯电缆接地方式存在问题,造成屏蔽在运行中产生电压,时间久了,或电压波动造成屏蔽电压升高,在薄弱地方击穿单相接地,造成外皮燃烧
回复
hai_dao2008
2013年04月18日 10:48:17
16楼
:)赞同15楼的分析!!与其工艺和附件质量有关。
回复
yyip2010
2013年04月23日 22:57:25
17楼
wangjiehua2 发表于 2013-1-20 21:40 应该是工艺问题,没处理好。是啊,做这里民用电气多,电力和工业电气的少点,有哪位做中高压电缆头的师傅愿 …10KV一说就会
回复
mianzao
2013年04月25日 20:32:31
18楼
见过师傅们做过 不知道咋做
回复
david200901050
2013年05月03日 14:25:58
19楼
学习啦!谢谢分享!
回复
ijustine
2013年05月04日 20:40:35
20楼
hmily5716 发表于 2013-4-17 21:21 从图上看,大约是屏蔽接地的地方,造成这种事故的原因多数是35kv单芯电缆接地方式存在问题,造成屏蔽在运行 …分析的好,
回复
cuiqicuiqi3415500
2013年05月13日 15:36:23
21楼
pluliang 发表于 2012-12-30 16:57 做头时没做好。应该是 电缆头的问题
回复