电缆电压损失计算专题,为您提供电缆电压损失计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆电压损失计算相关的专业交流讨论,更多电缆电压损失计算相关内容请访问
土木在线论坛
!
直流供电电缆电压损失计算
直流供电电缆电压损失计算
关于3根电缆并联供电电压损失计算的困惑
本帖最后由 开心老爸 于 2014-7-2 20:48 编辑 有一座泵房,需要供电,330kW(3台110kw),水泵启动方式软启动,供电距离280米,甲方要求低压供电,采用3根YJV22-3X240+1X120电缆,请问如何计算压降,单根的我会算,3根是不是按每根承受1/3的电流计算呢,请各位不吝赐教
电流和电压损失计算问题
具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
【请教】电缆的电压损失如何计算
请问,50KW负荷,600米距离,选用3*70+2*35铜芯电缆可以吗?请朋友用天正软件计算电压损失为9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS计算,为5.71。若用R=Ρl/电缆截面,△U=IR计算,△U%为3。请求各位帮忙指点一个正确的算法,选用 70的电缆到底可以吗? 谢谢!!
请教电压损失计算的问题
下面的参考答案中给出的计算,貌似并没有采用线路至远端设备的电压损失5%,请教原因是是什么? 提前谢谢您的回复。
求助:关于路灯电压损失计算
本人不是做市政工程设计的,最近遇到一个桥梁照明的问题:一座引桥上,由于条件受限,单个照明回路长达1.6公里,共设47套250W高压钠灯,单灯工作电流3A,用70的电缆能行吗??恳请各位高手指点。
请教:双电缆并联供电的电压损失计算
现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?
关于电压损失计算的公式来源,求助!
各位老师好,本人正在做一个国外项目,要求计算线路的电压损失。一般国内利用配电手册的公式计算很简单,但是在手册的那个公式是从国外的那个规范或是参考书来的,本人一直找不到,请各位论坛指点一下规范号或是参考书名,谢谢了!!!
电缆的电压损失如何计算电缆长度?
电压损失计算遇到的问题请教
在用天正计算电缆电压损失时,在电缆截面积栏,如果是两根120电缆,是否依然按120考虑?还有线路名称栏如果没有相应电缆如VV22,该如何处理。请教大家!