现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?
用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)
按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06
按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)
这样计算是否合适?