请教:双电缆并联供电的电压损失计算
hbbdmy2002
hbbdmy2002 Lv.2
2007年08月29日 10:44:22
只看楼主

现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)这样计算是否合适?

现有一泵房,三相负荷,250KW,电流约500A。距离300米。直埋YJV
用单根240计算压降,0.3x500x0.054=8.1(查常用电气数据手册)
按U%=PL/CA=250x300/77x240=4.06
按双根185计算:0.3x500x0.064/2=4.8(按单根185计算除2)
这样计算是否合适?
免费打赏
hbbdmy2002
2007年08月31日 17:04:26
2楼
各位同仁在设计没有遇到过这种情况吗?
回复
hnwsx350
2007年08月31日 19:06:06
3楼
为什么不能这么想,把这个功率分成两半,每一根带动一半,功率小了,他的压降就也小了
回复
sc.yang
2007年10月09日 11:45:25
4楼
把负荷平分为2份,然后按每根带一半计算,估计计算结果大的误差不会很大,作为估算应该可以,但两根电缆双拼后阻抗的变化,是否就是单根电缆阻抗的2倍这么简单?
回复
hbbdmy2002
2007年10月31日 09:51:48
5楼
把负荷平分为2份,不错的办法。甲方不希望分开。最后选的双根185。
回复