电流和电压损失计算问题
niruochengfengcyh
2011年12月14日 10:55:30
只看楼主

具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5 其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢

具体这是什么意思? 1.73 0.9 0.38 是怎么来的 算出电流了 怎么选用的 电缆和敷设方式 ?
电压损失计算: 楼高18m 变电站距本楼100m Ua%=0.053/A.km Ij=138A U%=Ua%*Ij*L=0.053*138*0.1=0.71<0.5
其中Ua%什什么意思?算出的结果和0.5有什么关系?
我是刚学习电气的,希望有好心的师傅帮忙解答一下 谢谢
免费打赏
powerbuildzs
2011年12月14日 13:05:50
2楼
1.732“根号3”;0.9是功率因数;0.38是电压等级。
根据Ijs=计算容量/1.732/0.38/0.9算出电流。整定电流后选保护开关和此开关能保护下的电缆。
Ua%在常用电器数据手册里面能查到,(即你选用的相应截面电缆在哪种敷设条件下的值)。通过计算得出电压损失的百分数。规范里面详细规定了各种用电负荷在各种环境下的电压允许偏差值(百分数)。与之对比,计算出的结果需小于规范规定的值,否则要想办法解决。解决的途径有那么几种,一是加大电缆截面,二是减少此电缆所带的负荷,三是减少供电距离,这三种方法综合考虑好能保证你的供电质量。
回复
电电电
2011年12月14日 17:44:45
3楼
沙发说的比较全面了,很好理解
回复
yutaolion
2011年12月14日 20:59:15
4楼
沙发厉害!!!!!!
回复
dennisjordan
2011年12月15日 09:00:47
5楼
沙发太给力了!
回复
cnkaqi030
2011年12月15日 10:35:53
6楼
1楼的,说完了给
回复