关于电缆电压损失的疑问
一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。有个地方不明白。到罐区配电间损失了标称电压的0.49%,假如为380*0.0049=1.862V。那么再校验罐区配电间的时的标称电压还按380V来算么?还是标称电压为380-1.862=378v。请指教:
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<