变压器额定电压
#
300
变压器额定电压专题,为您提供变压器额定电压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器额定电压相关的专业交流讨论,更多变压器额定电压相关内容请访问
土木在线论坛
!
问下变压器额定电压的问题
变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦
变压器二次绕组额定电压问题
为什么变压器二次绕组额定电压比电网额定电压有的高10%,有的高5%书上说变压器的短路电压UK%<7%时候 高5%短路电压大于等于7%时候,高10%可是书上的例题 天大的 往往都没告诉你变压器的短路电压百分比,就直接采用了高10%,这是怎么回事到底什么时候用5%,什么时候用10%
电源电压高于变压器额定电压的危害
如果电源电压高于变压器额定电压,则对变压器本身及其负荷都会产生不良后果。 通常,变压器在额定电压下运行时,铁芯中的磁通密度已接近饱和状态。如果电源电压高于额定电压,则励磁电流将急剧增大,功率因数随之降低。此外,电压过高还可能烧坏变压器的绕组。当电源电压超过额定电压的105%时,变压器绕组电势的波形就会发生较大的畸变,其中含有较多的高次谐波分量,会使电势最大值增高,从而损坏绕组绝缘。 另一方面,电源电压过高,变压器的输出电压也会相应增大,这不但会导致用电设备过负荷、过电压,而且还将降低用电设备的寿命,严重时甚至击穿绝缘,烧坏设备。
变压器电压组合如何选择?
如何调整变压器的二次电压?
关于变压器电压等级选择
请教大家一个问题,比如一个变压器S11-M-1000/10,但是也有这样写的S11-M-1000/10.5,那么在什么情况下选择10或10.5呢?谢谢拉!
关于变压器电压漂升的问题
前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。 本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。 请高手指点·!:handshake
如何保证变压器有一个额定的电压输出?
电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。这个解答对吗?
电源电压高于变压器的额定电压,会造成哪些危害?
收录于话题 单相变压器
进线电压低于变压器额定电压怎么办