关于变压器电压漂升的问题
whywhyiloveyou
2010年12月05日 21:33:42
来自于变压器
只看楼主

前几天有人报障说:一台10/0.4的变压器容量80KVA,经常遇到有电压漂升。本人去检查后也没发现什么问题,母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好,三相电流也算平衡30-40A左右。三相间电压为A 223V B 232V C 227V有时B相会达到300V(不常见),A相150左右,C相差不多。所以接B相用户经常烧东西。检查N线也没漏电(看电笔检查不发光)。 本以为是地网不好,中性点位移。我就在配电房做多了一个重复接地。但是用户反影说还是电压不稳。烧东西。

请高手指点·!:handshake
免费打赏
whywhyiloveyou
2010年12月05日 22:02:17
2楼
顶一下。睡觉明天再来看。
回复
dianqipanli
2010年12月06日 06:00:01
3楼
中性线接触可能不好,检查一下看看。
回复
whywhyiloveyou
2010年12月06日 18:41:25
4楼
那里接触不好?接线端口都看过了,没问题,而且在配电房做多了一个重复接地?
回复
luzhengang1981
2010年12月06日 22:08:57
5楼
中性线接触不好 不是接地网的问题 是中性线在配电房别处接触不好
回复
whywhyiloveyou
2010年12月07日 18:04:31
6楼
不会啊,母线二头都接触良好。(变压器和计量柜都接触良好啊)
回复
一指慢
2010年12月07日 18:22:34
7楼
“母线完好,工作和保护接地线完好,接头接触良好”。
如果从变压器到用户的各N线不存在接触不良等现象,
那就查变压器内部N引出线吧。
回复
whywhyiloveyou
2010年12月07日 18:44:41
8楼
也听师傅说过,看来要吊芯起来看下了,真没别的办法了?
回复