问下变压器额定电压的问题
f5493111
f5493111 Lv.4
2013年10月19日 23:09:45
只看楼主

变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦

变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦
免费打赏
liliyongjing
2013年10月20日 08:10:34
2楼
是二次电压的额定值还是二次电流的额定值?变压器的变比一般是确定的!一次侧电压保持额定值的话二次侧的电压也应该是额定值!
回复
shiyanchangdzy
2013年10月20日 08:12:31
3楼
变压器的二次额定电压是通过额定一次电压绕组匝数与二次绕组匝数比决定的。与负载没关系。
回复
f5493111
2013年10月20日 09:26:09
4楼
liliyongjing 发表于 2013-10-20 08:10 是二次电压的额定值还是二次电流的额定值?变压器的变比一般是确定的!一次侧电压保持额定值的话二次侧的电 …不用考虑电压调整率吗
回复
f5493111
2013年10月20日 09:28:41
5楼
shiyanchangdzy 发表于 2013-10-20 08:12 变压器的二次额定电压是通过额定一次电压绕组匝数与二次绕组匝数比决定的。与负载没关系。这我知道。我是问接了纯电阻负载,当二次有额定电流时,这时的二次电压是不是额定电压
回复
lingxuct
2013年10月20日 09:56:07
6楼
shiyanchangdzy 发表于 2013-10-20 08:12 变压器的二次额定电压是通过额定一次电压绕组匝数与二次绕组匝数比决定的。与负载没关系。朋友是在说理想变压器吗?二次的负载电流对变压器的输出电压当然有关系了!Uk%这个数据是做什么用的?一般变压器是有阻抗的,也就是我们以前学习“全电路欧姆定律”时的电源内阻!Uk%就是反应这个阻抗的唯一数据!Uk%是做“短路试验”得来的,是这样:把变压器的二次输出短路(串联电流表),在一次慢慢加电压,当二次短路电流达到变压器的额定值时,一次所加的电压(线电压)除以额定电压X100%=Uk%那么,一般用户变压器空载输出是400V,负载电流达到额定值时,输出电压U=400(1-Uk%)普通变压器的Uk%在5%左右,那么,二次输出电压在380V左右。
回复
lingxuct
2013年10月20日 10:02:00
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-20 10:03 编辑

UK说明了变压器二次短路(输出电压=0),电流达到额定值时,变压器的阻抗上承接了Uk这个电压,这就是变压器阻抗通过额定电流时所损耗的电压值。这个电压不是前面一个朋友所说的“电压比等于匝数比”了(因为二次短路,输出电压为0)!
回复
xinye10
2013年10月20日 10:11:42
8楼
楼主的表述没大看明白。看后来的补充,试着搀和一下。
其实区管已经说完了,但还没有说破:
变压器二次额定电压为变压器的空载电压。
一般来讲,10kV配变空载二次电压是400V,因此额定电压就是400V;
如果带负载了,如区管所述,变压器本身存在阻抗,考虑变压器自身压降,二次侧输出电压一般应该在380V左右,如果你二次侧测出来还是400V;看是不是可能有这么几个原因:
1.高压侧电压比变压器一次额定电压高;
2.变压器二次分接头已调至高档;
3.过补偿了;
回复
f5493111
2013年10月20日 10:33:47
9楼
xinye10 发表于 2013-10-20 10:11 楼主的表述没大看明白。看后来的补充,试着搀和一下。其实区管已经说完了,但还没有说破:变压器二次额 …看到这里差不多明白了。二次侧有电流的话,考虑到压降二次侧一般都不是额定电压,除非是容性负载或其他原因。因为看到道题,说一次保持额定电压,二次接纯电阻性负载,这时二次侧恰好有额定电流。求负载的电阻多大。他直接用二次的额定电压来求了。看来是忽略了变压器自身的压降了
回复
ljn112233
2013年10月20日 10:41:36
10楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
shiyanchangdzy
2013年10月20日 14:42:57
11楼
当二次接了纯电阻负载,当二次有额定电流时,这时的二次电压是此负载下的二次电压不是变压器的额定电压。
回复

相关推荐

APP内打开