问下变压器额定电压的问题
f5493111
f5493111 Lv.4
2013年10月19日 23:09:45
只看楼主

变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦

变压器二次接电阻负载,如果变压器的一次电压保持额定值,这时二次电流恰也有额定值。请问这时的二次电压是额定值么。为什么啊。谢谢大家啦
免费打赏
wuqing13645
2013年10月21日 20:21:50
12楼
变压器的额定电压是在一次加载额定电压后二次在空载状态下的电压,加上负载后肯定要降低,因为变压器二次绕组有内阻,电流通过时要产生铜损,计算时要按全电路欧姆定律计算,要加上电源的内阻,粗算时可以忽略不计。变压器 加上负载后输出电压肯定低于额定电压
回复
fitman
2013年10月21日 21:20:38
13楼
呵呵,不对吧!10kV变压器变比是10/0.4,额定电压400V,是指在额定负载(额定电流输出)时为400V,轻载时会达到420V甚至更高。我们常说380/220V是指用电设备的输入电压,是考虑了线路压降的。所有在配电房用的设备一般额定电压都是400V的。
回复
xinye10
2013年10月21日 22:55:54
14楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-10-21 22:57 编辑 fitman 发表于 2013-10-21 21:20 呵呵,不对吧!10kV变压器变比是10/0.4,额定电压400V,是指在额定负载(额定电流输出)时为400V,轻载时会 …1.变压器二次侧额定电压概念,见《电机学》P120(华科版)2.低压设备额定电压概念,见《工厂供电》P10(刘介才,第5版)
回复
fitman
2013年10月22日 00:18:22
15楼
xinye10 发表于 2013-10-21 22:55 1.变压器二次侧额定电压概念,见《电机学》P120(华科版)2.低压设备额定电压概念,见《工厂供电》P10(刘 …看了你帖子,翻了电工术语标准,变压器的额定电压确实是指空载感应电压。原来一直的理解是错的,谢谢。现在有疑问了,按这个解释,变压器的额定电压、额定电流与额定变比居然不能同时出现,感觉有点怪。同时现在的配电房出口电能一般都在400V以上,难道现在的变压器都接在非主接线桩。
回复
whhcan
2013年10月22日 08:35:43
16楼
定好的,不会变
回复
lingnanjt
2013年10月22日 11:43:20
17楼
爱德利变频器觉得额定电压就是400V!
回复
ndq-dg
2013年10月22日 17:11:27
18楼
都讲得这么详细,我就不插嘴了,学习了
回复
z13755443660
2013年10月22日 17:49:27
19楼
非常不错的资料,谢谢
回复
heavengundjy
2013年10月22日 19:44:17
20楼
当额定电流时,变压器二次侧电压为(1-Ud%)*400。干式变压器为例,630kVA以下Ud%(阻抗电压)均为4%,630~2500kVA均为6%(630有4%和6%的,2500有6%和8%的)3150kVA以上均为8%。非标型号可以问厂家定制。阻抗电压越高,相应抗短路能力越强。
回复
我爱喝绿茶
2013年10月22日 20:44:55
21楼
以前看过变压器的二次侧应该是380*(5%+5%)=420,自己消耗5%,然后到末端用电设备直接再消耗5%,正好就是380。通常应该是出口处通常是400V,而不是380。