在变压器空载,原方交流电压为额定电压,不同直流电流偏磁条件下对变压器励磁电流进行了仿真计算,与实验结果的比较见下表2.2: 由表2.2可见,随着直流电流增大,直流偏磁程度加重,励磁电流各次谐波增大,特别是出现了偶次谐波。由图2.15可见,偶次谐波增速大于奇次谐波,3A直流作用下的2次谐波已经超过3次谐波值,2A直流作用下的4次谐波即超过5次谐波值。 直流偏磁下励磁电流正负半周不再对称,偏磁侧饱和程度深,导致电流峰值增大,另一侧饱和程度降低,电流峰值降低,如图2.16所示。图2.16给出了不同直流偏磁条件下的励磁电流波形,直流电流越大,励磁电流单峰现象越明显,直流电流为4A时,励磁电流峰值达到32.19A,超过了无直流电流时的励磁电流峰值7.19A的4倍。对应地,直流电流越大,励磁电流总谐波含量越大,如图2.17所示,直流电流为4A时,励磁电流总谐波畸变率超过了100%。
由表2.2可见,随着直流电流增大,直流偏磁程度加重,励磁电流各次谐波增大,特别是出现了偶次谐波。