直流断路器额定电压选型
yfx6511
yfx6511 Lv.4
2017年08月19日 10:25:18
只看楼主

直流断路器额定电压选型是根据正极电压110V或者是正负极电压加起来220V电压来选?

直流断路器额定电压选型是根据正极电压110V或者是正负极电压加起来220V电压来选?
免费打赏
cmb178
2017年08月19日 15:28:53
2楼
直流的电压值测得正负极,一个极不会有电压
回复
a396673967
2017年08月19日 18:22:12
3楼
负极可以设为0
回复
beida_energy
2017年08月20日 14:44:19
4楼
也是根据直流电压的额定值选,测一个极你也测不到电压的
回复
cnwbgame
2017年08月20日 16:05:13
5楼
这个其实是要看你断路器是怎么个接法,你若是正极直接接0极用,那就是110V,如果是正极接设备,再接入负极,就是按220V来算的了。
直流断路器的额定电压只是其本身能够承受的电压而已
回复
dianqichu
2017年08月21日 10:46:53
6楼
直流系统属于不接地系统。当采用单极供电,另一极作为公共端时,额定电压还是需要采用电源对地的电压。
当正、负极都接入到系统,额定电压就是正负极之间的电压差。
因此在220V的系统中,断路器的额定电压应按照220V来选用,而不是正常对地的110V;若在光伏系统中,额定电压根据光伏昔日的要求来选,如单极250V,2极就是500V。
回复
dianqichu
2017年08月21日 10:47:45
7楼
2017年10月14日 17:25:58
8楼
是按正负极电压加起来220V电压来选择。
这是额定电压选择的意义决定的。正负极压差有220V,那么加在断路器的正负两极上便要承受得起220V的电压,这两极间的绝缘水平、爬电距离和电气间隙都要按220V的电压等级来设计与检验。