变压器电压组合如何选择?
killazy
killazy Lv.7
2011年05月22日 13:16:08
来自于变压器
只看楼主

这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意见要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?

这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%
意见要我改成10.5/0.4
我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
1.jpg

1.jpg

免费打赏
killazy
2011年05月22日 19:03:17
2楼
1.jpg
这张表是不是说明当额定电压比为10.5/0.4时,相比10/0.4,二次侧空载电压会相对更低。
那同样在0抽头位置,前者二次侧为380V,后者为400V,考虑线路损失,那应该二次侧高一点更好啊,为什么还要改成10.5/0.4啊?想不通。
回复
asad5623
2011年05月23日 08:59:48
3楼
根据高压侧电压选择变压器档位,以此确保低压侧线路供电电压稳定在400v左右。楼主所说的是不是高压侧电压经常在10±0.5左右,所以要选择这个档位。
回复
killazy
2011年05月23日 09:05:53
4楼
我猜应该是这个意思。但是我也不清楚具体情况,应该是要根据变压器一次侧电压偏差,变压器电压损失和变压器二次侧电压的要求来确定选择变压器的电压组合的吧。
回复
embee
2011年05月24日 11:35:58
5楼
常规你标10/0.4就可以了,只是有些地区10KV系统电压一直偏高的,供电局审图时就要求你直接写成10.5,这种情况我们在苏州新区就很常见。
回复
killazy
2011年05月25日 13:57:40
6楼
有可能就是你说的这种情况,下次有机会我再问问看。
回复

相关推荐

APP内打开