关于电缆电压损失的疑问
cuifangming
2009年07月07日 09:16:53
只看楼主

一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。

一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。校验运行电压损失如下:
我的计算方法如下:U1%=0.109*15*0.3=0.49% U2%=0.909*15*0.11=1.50%
所以电压损失为:U%=U1%+U2%=1.99% (0.109和0.909是按工业与民用配电设计手册第三版的公式查表算的)。
有个地方不明白。到罐区配电间损失了标称电压的0.49%,假如为380*0.0049=1.862V。那么再校验罐区配电间的时的标称电压还按380V来算么?还是标称电压为380-1.862=378v。请指教: