35kV CT额定一次电流选择问题
35kV CT额定一次电流选择问题在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?另外,对于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以对于保护绕组5P30选用800A的抽头,测量及计量绕组选用400A的抽头呢?还是必须统一,要么都是400A,要么都是800A?请有经验的tx
低压电器的额定电压与额定电流
1.额定电压与额定电流本课程多处用到额定电压与额定电流的概念,为了更深刻地理解其意义,下面详细介绍本课程所需要的额定电压与额定电流的有关知识。 (1)额定电压。为了使电气设备的设计与制造实现标准化、系列化,发电机、变压器、断路器等各种电器都规定了额定电压。各种电气设备在其额定电压下运行时的技术、经济效益为最佳。国家规定的部分额定电压等级列于表1—1、1─2之中。第二类额定电压为500V以下的低压,主要用于动力和照明设备。第三类额定电压为3kV及以上的高压,主要用于发电机、变压器、线路和用电设备等。表1—1 第二类额定电压 (单位:V)受 电 设 备 发 电 机 变 压 器 直流 三相交流 直流 三相交流(线电压) 三相交流 单相交流 线电压 相电压 一次绕组 二次绕组 一次绕组 二次绕组 110 220 440 (127)220380 127220 115 220<