35kV CT额定一次电流选择问题
35kV CT额定一次电流选择问题在风电设计中经常会遇到如下问题:35kV侧短路电流较大,比如为20kA,而支路额定电流较小,比如很多风电场都是按照49.5MW规划,每台风机1.5MW,33台,共3回集电线路,则每回馈线回路电流为1.5x11x1000/1.732/35=272A;为了满足CT的精度要求,回路工作电流最好在CT额定电流的2/3处,则CT一次额定电流最好选择400A,但是此时即使保护绕组选择5P30,400x30=12kA<20kA,如果发生短路,则不能满足要求;而如果为了满足短路电流要求,则CT一次额定电流应选择到800A,比回路工作电流大太多;而且272A是在风机满发的情况下,实际上风电场大多时候发电率较低,远远达不到272A,请问这种情况会影响到CT的精度吗?选择CT时,应首先考虑精度还是首先考虑准确限值系数?另外,对于400-800/1A,5P30/5P30/0.5/0.2S的CT,是否可以对于保护绕组5P30选用800A的抽头,测量及计量绕组选用400A的抽头呢?还是必须统一,要么都是400A,要么都是800A?请有经验的tx
电流互感器额定一次电流选择(请教)
设计手册中提到,测量表计用电流互感器的额定一次电流应选为1.25倍的所测位置的额定一次电流。保护用电流互感器一次额定电流应大于该电气主设备可能出现的最大长期负荷电流,对Y/d接线的变压器差动回路,为使两侧电流互感器的二次电流能使差动继电器达到平成,应将变压器的Y测电流互感器的额定一次电流增大1.732倍。实际选择中存在以下问题,请问如何解决?1、计量回路、测量回路、保护回路需要选择不同的变比么?具体按额定电流的多少来选择呢?2、对于用户终端变电站,两条进线一运一备,也可能各带一台主变,各回路按哪种情况考虑呢?若本期置建设一台主变,是不是按本期考虑,然后终期改变分接头位置呢?3、将变压器Y侧电流互感器的额定一次电流增大1.732倍,如何理解呢?为什么要这么处理?请不吝赐教,谢谢!:)