根据额定短时耐受电流来确定导体截面
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =
高压断路器的额定电流和短路开断电流及峰值耐受电流的含义及相互关系?
本人初次涉及电站一次系统图,其中有断路器的选型,看了一些资料,还是不太明白,想在这请教各位,还望指点,不胜感激!1.额定电流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A这几个等级?2.比如说型号为 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 分别是什么含义?(请说的直白一点,谢谢!)它们相互之间可有数值上的关系?它们与额定电流可有关系? 比如说,电路电流540A,选用额定电流630A的断路器,那么额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 能不能选定下来?问题有点多,或许问得有点外行,还是请各位仁兄不吝指教,拜谢!