高压断路器的额定电流和短路开断电流及峰值耐受电流的含义及相互关系?
rijiu605
rijiu605 Lv.2
2011年08月08日 11:45:04
来自于断路器
只看楼主

本人初次涉及电站一次系统图,其中有断路器的选型,看了一些资料,还是不太明白,想在这请教各位,还望指点,不胜感激!1.额定电流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A这几个等级?2.比如说型号为 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?3.额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 分别是什么含义?(请说的直白一点,谢谢!)它们相互之间可有数值上的关系?它们与额定电流可有关系? 比如说,电路电流540A,选用额定电流630A的断路器,那么额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 能不能选定下来?

本人初次涉及电站一次系统图,其中有断路器的选型,看了一些资料,还是不太明白,想在这请教各位,还望指点,不胜感激!
1.额定电流是不是只有630A 1250A 1600A 2000A 2500A 3150A 4000A这几个等级?
2.比如说型号为 KYN28-12 3150A/40kA,其中的40kA是什么值?
3.额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 分别是什么含义?(请说的直白一点,谢谢!)它们相互之间可有数值上的关系?它们与额定电流可有关系? 比如说,电路电流540A,选用额定电流630A的断路器,那么额定峰值耐受电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 能不能选定下来?

问题有点多,或许问得有点外行,还是请各位仁兄不吝指教,拜谢!
免费打赏
rijiu605
2011年08月09日 11:51:02
2楼
没有人理我,看来是我提的问题台外行了。
回复
co1467962028581
2016年08月04日 15:29:01
3楼
我也想知道,有人能帮忙解决一下吗
回复
co1475649170620
2016年10月14日 09:03:58
4楼
回复
inzaghinb
2016年10月26日 14:51:08
5楼
我来回答一下你的问题,若有不对的地方请大家指教:
1.答:对于高压断路器,差不多就是这个值。依据国家标准GB/T762 《标准电流等级》 表1 “1;1.25;1.6;2;2.5;3.15;4;5;6.3;8”或其的10n次方倍数,具体可以查看选用厂家的样本。
2.答:额定短路开断电流。
3.答:额定峰值耐受电流Ipk:合闸位置,断路器能承受短路电流的峰值,用来表征断路器关合能力;额定短路开断电流Icu:合闸位置,断路器承受该短路电流,能可靠断开,但是不要求继续使用;额定短时耐受电流Icw:合闸位置,断路器一定时间里承受该值的短路电流,不损坏且仍嫩更可靠工作。
关系:Ipk=2.5Icu(50Hz,45ms直流时间常数,绝大部分)
选择:不能,额定电流和短路电流是断路器两个不相干选项,断路器的短路电流参数要看你该处的短路电流参数。

问题不外行,里面挺绕的,再加上叫法可能有所不同,很多人都搞不清楚。


回复