环网柜一次图的负荷开关额定电流为什么选630A?
m692867588
Lv.2
2011年12月23日 09:06:08
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?
环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?
免费打赏
valenni
2012年07月02日 16:18:32
2楼
同问 顶一下
回复
njhjh08
2012年07月03日 15:54:08
3楼
630A是开关的额定开断电流。
回复
xiechengxiaoxu
2014年07月18日 18:35:09
4楼
因为10kV负荷开关的最小额定电流是630A 20KA才是它的额定关合电流 负荷开关不能切断短路电流的 楼上有点迷了
回复
hanzhg54
2014年07月19日 19:32:31
5楼
高压断路器的保护动作是靠综合保护装置发送指令给断路器的,不像低压断路器是靠自身的热元件或电磁元件来开断,对于高压断路器,630已经是最小的了。
回复
相关推荐
关于冷水机组额定电流的请教
成套电气设备
2019-04-27 06:02:33
ZYQ3-125/63 4P额定电流是63么
供配电技术
2019-04-20 08:55:52
电机的启动电流是额定电流4-7倍,是真的吗?
电气工程施工
2019-01-04 15:54:25
上下级断路器额定电流大小选择
供配电技术
2018-10-24 11:59:15
电动机的启动电流是额定电流的几倍
供配电技术
2018-09-21 10:36:44
各位大神,请问下面这个图中母线的额定电流怎么算?
供配电技术
2018-08-30 16:59:34
干货|电流互感器二次额定电流1A和5A的区别与选择
成套电气设备
2018-03-26 17:12:17
请教一台电加热器,额定电压:380V,额定电流:137A,额定功率:90KW,请问每小时耗电量是多少度?
供配电技术
2018-03-02 15:22:48
请教电容器的额定电流计算问题
供配电技术
2018-02-26 13:56:01
10kV户外隔离开关额定电流的选择
供配电技术
2018-02-01 16:57:16
变压器母联额定电流的选取
供配电技术
2017-11-16 15:58:29
请教高压电器的额定电流计算问题
供配电技术
2017-08-18 10:31:26
请教熔断器的额定电流选择问题
供配电技术
2017-06-21 16:07:58
塑壳断路器的额定电流问题
成套电气设备
2017-06-07 19:53:12
请教低压熔断器额定电流的计算
供配电技术
2017-05-24 17:07:29
请教高压电器额定电流的选择问题
供配电技术
2017-05-19 15:25:19
请教熔断器额定电流的计算问题
供配电技术
2017-05-18 11:38:24
几个LED恒流驱动并联接在220V电路中,额定电流是否变化?
供配电技术
2017-05-04 12:24:41
断路器的额定电流是否指的是框架电流
供配电技术
2017-04-08 13:31:09
此高压柜断路器额定电流多大?
供配电技术
2017-02-27 12:39:56
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开