环网柜一次图的负荷开关额定电流为什么选630A?
m692867588
m692867588 Lv.2
2011年12月23日 09:06:08
只看楼主

环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?

环网柜一次图的负荷开关特性为什么选630A/20KA?20KV环网柜,接得400KVA的变压器,负荷电流才11.5A,高压侧为什么选这么大的负荷开关?还有额定电流200A是什么意思?

Y5V4LGD}XVJH{_)HO9@0L~I.jpg

免费打赏
valenni
2012年07月02日 16:18:32
2楼
同问 顶一下
回复
njhjh08
2012年07月03日 15:54:08
3楼
630A是开关的额定开断电流。
回复
xiechengxiaoxu
2014年07月18日 18:35:09
4楼
因为10kV负荷开关的最小额定电流是630A 20KA才是它的额定关合电流 负荷开关不能切断短路电流的 楼上有点迷了
回复
hanzhg54
2014年07月19日 19:32:31
5楼
高压断路器的保护动作是靠综合保护装置发送指令给断路器的,不像低压断路器是靠自身的热元件或电磁元件来开断,对于高压断路器,630已经是最小的了。