根据额定短时耐受电流来确定导体截面
根据额定短时耐受电流来确定导体截面:GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。则:25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =
低压配电隔离开关额定短时耐受电流参数选择的疑问?望专家解答
如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。 这里还有种做法就是直接按Id3≤Icw来选择Icw,结果肯定是要大于上面的计算值的。 (2)配电设计手册第十一章第一节,隔离开关的选择中,在描述隔离开关短路特性时,要求隔离开关短时耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流。这个要求的出处在哪里?为什么这么要求?既然可以进行热稳定校验,这个要求是否显得没有必要?还是说必须本要求和热稳定校验必须同时满足?