低压配电隔离开关额定短时耐受电流参数选择的疑问?望专家解答
wluber
wluber Lv.5
2018年03月12日 13:55:47
只看楼主

如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。

如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问:

(1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定短时耐受电流时间参数(1S)。

这里还有种做法就是直接按Id3≤Icw来选择Icw,结果肯定是要大于上面的计算值的。

(2)配电设计手册第十一章第一节,隔离开关的选择中,在描述隔离开关短路特性时,要求隔离开关短时耐受电流不得小于12倍的最大额定工作电流。这个要求的出处在哪里?为什么这么要求?既然可以进行热稳定校验,这个要求是否显得没有必要?还是说必须本要求和热稳定校验必须同时满足?

免费打赏
wluber
2018年03月18日 22:01:59
2楼

没人研究过吗?

回复
wluber
2019年06月08日 20:38:16
3楼
有路过的高手看见吗?
回复

相关推荐

APP内打开