10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
关于电缆的型号和规格的解析??
问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??谢谢,麻烦告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]