关于电缆的型号和规格的解析??
xpeagle
xpeagle Lv.6
2009年11月02日 19:38:58
只看楼主

问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??

问一个菜鸟级问题,呵呵,希望大家帮忙回答下吧!!
请问大家以下电缆:VV-1KV-4×25+1×16mm2
个个参数代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压0.6/1KV;
剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,这个是指电缆的外径吗??
是不是可以认为这是一根5芯的电缆,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??
这个载流量是多大的,为什么要选择这样的电缆或者说什么情况下来用这种电缆??
再加一个问题,就是如果要穿管的话,选用什么规格的电流保护管才合适??
谢谢,麻烦告知!!

[ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2009年11月03日 08:39:17
2楼
楼主说的都对,是4+1、3+2都是五芯电缆,25、16都是电缆中每个芯的截面,关于其能承担多大的电流可以查询相关电缆样本。一般电缆的外截面不大于其套管截面的15%。
回复
xpeagle
2009年11月03日 11:46:44
3楼
4+1是哪4个+1个,4中包括3相还有啥,试零还是地哩,还有1是指哪个哩??
还是同样的问题,要穿管的话,选用多大的保护管合适??
回复
xj.7204
2009年11月03日 14:06:56
4楼
4是3L+1N,1是PE,截面不同的电缆穿管的截面也不一样。
回复
xpeagle
2009年11月03日 14:58:44
5楼
明白了,多谢楼上的,:handshake
那上面提到的这根电缆究竟选什么样的保护管吗,管径选择多大的??
回复
xj.7204
2009年11月03日 16:27:20
6楼
63
回复
xpeagle
2009年11月03日 19:42:54
7楼
多谢楼上的,不过怎么得出是63就可以的,麻烦给出具体的计算方法吧,^_^!!
不知道怎么计算来选择,一般管径都是有标称值得,63是指直径吧!!
有没有电缆管的标称值表,可以查询用,也就是多大的电缆截面应该对应什么样的电缆管径??
回复