一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?
一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA
请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?
2楼
有没有考滤到以后的使用呢,如果不的话.这个配线是可以的
回复
3楼
完全没有问题!
回复
4楼
回复
5楼
进线一般来说不是自己选择的!应该由供电局负责,供电局有全面的考虑!
如果你的这个高压系统是从自己所做的某个开闭所里面配出来的,是可以自己设计选型 的!
回复
6楼
主开关有必要用那么大吗?妹妹
回复
7楼
个人认为你用一个两百的开关就OK了呀?
莫非另有隐情?
回复
8楼
那个开关是怎么选的?
我现在有点昏了头了
麻烦楼上的说详细点
回复
9楼
10KV的真空开关最小电流就是630A的吧,
另外500KVA和1250KVA都用120的电缆是不是有些大了
如果按照额定电流选择的话没有必要用这么大的电缆
不知楼主按照什么来选择的电缆?
回复
10楼
建议楼主认真计算一下高压电缆的热稳定。开关验算一下这个品牌它的动热稳定。
不过话也说回来,象楼上几位说的一样,外电高压电缆一般供电局选择,用户作不了主。除非是企业内部变电站供电。
虽然有垄断一说,但其实有的供电局还考虑到远期规划,如附近新设变电站,或者附近新建电厂等因素。
回复
11楼
630A
70电缆
我们这边就是要求这样做的
回复