关于10KV进线开关和电缆规格的选择
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年05月24日 17:57:52
只看楼主

一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?

一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA
请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?
any_ouyang
2006年05月24日 18:11:56
2楼
有没有考滤到以后的使用呢,如果不的话.这个配线是可以的
回复
anju1111
2006年05月24日 20:28:18
3楼
完全没有问题!
回复
mzpycjm208
2006年05月24日 21:53:50
4楼
回复
hys_nc
2006年05月24日 21:56:18
5楼


进线一般来说不是自己选择的!应该由供电局负责,供电局有全面的考虑!
如果你的这个高压系统是从自己所做的某个开闭所里面配出来的,是可以自己设计选型 的!
回复
zhujun_522
2006年05月24日 22:01:08
6楼



主开关有必要用那么大吗?妹妹
回复
zhujun_522
2006年05月24日 22:02:45
7楼
个人认为你用一个两百的开关就OK了呀?
莫非另有隐情?
回复
dw1919_0
2006年05月25日 16:21:10
8楼
那个开关是怎么选的?
我现在有点昏了头了
麻烦楼上的说详细点
回复
tgzdb
2006年05月25日 17:26:57
9楼
10KV的真空开关最小电流就是630A的吧,
另外500KVA和1250KVA都用120的电缆是不是有些大了
如果按照额定电流选择的话没有必要用这么大的电缆
不知楼主按照什么来选择的电缆?
回复
supersuper
2006年05月25日 17:32:33
10楼
建议楼主认真计算一下高压电缆的热稳定。开关验算一下这个品牌它的动热稳定。
不过话也说回来,象楼上几位说的一样,外电高压电缆一般供电局选择,用户作不了主。除非是企业内部变电站供电。
虽然有垄断一说,但其实有的供电局还考虑到远期规划,如附近新设变电站,或者附近新建电厂等因素。
回复
2832566
2006年05月26日 09:20:24
11楼
630A
70电缆
我们这边就是要求这样做的
回复