关于10KV进线开关和电缆规格的选择
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2006年05月24日 17:57:52
只看楼主

一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?

一个高压系统 两台变压器,一台500KVA 一台1250KVA
请问进线开关选630A 电缆选YJV 10KV 3×120的行不行?
免费打赏
zhankun372
2006年11月23日 10:15:59
12楼
我们这 电缆 型号 最小也 要95的 就算只有50KVa的 变压器
回复
tcchezhong
2006年11月23日 12:06:45
13楼
必须进行热稳定校验!
回复
shejiyes
2006年11月24日 16:28:20
14楼
建议楼主认真计算一下高压电缆的热稳定。开关验算一下这个品牌它的动热稳定。
不过话也说回来,象楼上几位说的一样,外电高压电缆一般供电局选择,用户作不了主。除非是企业内部变电站供电。
虽然有垄断一说,但其实有的供电局还考虑到远期规划,如附近新设变电站,或者附近新建电厂等因素。
回复

相关推荐