求助:10KV高压电缆的线规格如何选择
perkywxy
perkywxy Lv.2
2005年03月25日 08:53:22
只看楼主

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!

有一个居民小区,采用一台10KV线缆,带一台800KVA和一台630KVA变压器,请各位大虾帮忙,应选用多大规格的高压线缆?谢谢!
免费打赏
han2003
2005年03月25日 08:56:03
2楼
电缆的单位是台?校验短路电流动稳定热稳定
回复
perkywxy
2005年03月25日 09:00:05
3楼
sorry!打错了,应是“根”
回复
yunping
2005年03月25日 09:52:14
4楼
选用VV23-3*95足以。
回复
lovewxh
2005年03月25日 10:40:58
5楼
3*120的都不一定够用。
回复
lifgxyx
2005年03月25日 11:06:14
6楼
额定容量1430KVA;
额定功率1430X0.8=1144KW。
计算电流1144/(10X1.732X0.85)=77.7A
所以选用YJV25足以(120A)
考虑机械强度,建议采用YJV50(165A)
回复
han2003
2005年03月25日 11:34:22
7楼
楼上是典型的错误,你难道认为10kv到变压器的电缆只需要考虑载流量和机械强度?电力局一般都要求3*120或3*150,想想为什么吧。
回复
fwb9123456
2005年03月25日 19:44:01
8楼
选用高压线缆YJV-10-3*70或YJLV-10-3*95
变压器容量:800+630=1430
负载电流:1430/1.732/10=83A
回复
ccchhh0001
2005年03月25日 21:27:21
9楼
这需要考虑10KV系统短路阻抗(短路电流),电缆的长度,计算时要达到这根电缆电源侧断路器保护拒动时,它的后备保护(这断路器的上一级断路器的过流保护)能动作。这就需要这电缆未端短路电流能使(这断路器的上一级断路器的过流保护)后备保护动作。这样就会要求电缆规格加大。
回复
lovewxh
2005年03月26日 10:04:05
10楼
同意C先生的,一般可以选3*120的,也可以更大,但不会再小了
回复
zhao123456
2005年03月26日 10:18:05
11楼
8楼的计算结果是基础,适当考虑9楼的意见,留出一定余量就行了,完全按9楼的意见如短路电流数据等不容易获得,6楼的计算就不合理了.
回复