关于10kV电缆敷设的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2015年03月30日 14:23:55
只看楼主

在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:
1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?
2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?
3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?
4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?

请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
免费打赏
卡卡西585
2015年03月30日 14:53:21
2楼
你需要确认电流大小
回复
lingxuct
2015年03月30日 15:38:13
3楼
电缆保护管通常要求其内径是电缆外径的1.5倍以上,单芯电缆不能穿导磁性金属管,多根电缆穿一根管子时,其占用管子横截面积的2/3以下。

朋友想要依据,请查看GB50168-2006
回复
山水楼台
2015年03月30日 17:08:16
4楼
10kv的电缆一般都是3相一体,只穿一个管,要考虑排管和电缆的截面。直埋敷设要考虑过马路或者土壤酸碱度等。直埋敷设相对考虑的相对多些
回复

相关推荐

APP内打开