电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊
电压电流互感器的二次容量怎么选择和计算? 例如用于保护的绕组,测量绕组,计量绕组分别要选用多大的?有没有经验计算公式? 不胜感激啊
2楼
容量看一次的容量,根据1次容量的大小,互感器有个特性曲线,只要在那个范围内,都可以,保护,计量,容量一样,只是精度不一样,
回复
3楼
wangle309 发表于 2013-4-13 00:48 容量看一次的容量,根据1次容量的大小,互感器有个特性曲线,只要在那个范围内,都可以,保护,计量,容量一 …这不是得跟负载有关吗?
回复
4楼
我觉得也是跟 负载有关。像变压器一样 输出决定输入。 只不过作为计量器具。超额定二次容量可能导致铁芯保护,无法满足准确级要求。一般保护绕组大点的也就50VA了吧。计量测量更小。
回复
5楼
CT PT 的容量大小是由所带的负荷容量来定的 ,没有什么简单公式.注意PT极限输出
回复
6楼
保护的绕组容量原则上容量大于继电器容量总和加线路损耗 ,测量绕组容量原则上大于仪表容量总和加线路损耗 ,计量绕组容量原则上大于计量仪表总容量加线路损耗.
回复
7楼
问互感器厂家
回复
8楼
路过,学习一下。
回复
9楼
~~~~~~~~~学学
回复
10楼
和容量有关系,注意选择精度和容量即可~
回复
11楼
电流互感器和电压互感器选择及计算导则 DL/T 866-2004
回复