一、单项选择题 1、下列项目应计算建筑面积是()。 A.地下室的采光井 B.室外台阶 C.建筑物内的操作平台 D.穿过建筑物的通道答案:D分析:室外台阶,建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积,地下室要计算建筑面积但不计算采光井,所以本题计算建筑面积的只有D 2、在清单报价中土方计算应以( )以体积计算 A.以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算 B.基础挖土方按基础垫层底面积价工作面乘挖土深度 C.基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度 D.基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度答案:D分析:挖土方按设计图示尺寸以体积计算,基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度(地面标高到基底标高),以体积计算。计量单位为m3.在计算土石方工程量时,土石方计算规则是以设计图示净量计算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支挡土板等),由投标人根据施工方案考虑在报价 3、一建筑物平面轮廓尺寸为60xl5m,其场地平整工程量为[ ]m2
总电缆和分支电缆的计算
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1