10KV电缆敷设工程设计图中,计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)。这里面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点?请教大家 谢谢大家的指点
10KV电缆敷设工程设计图中,计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)。这里面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点?请教大家 谢谢大家的指点
2楼
电缆长度要考虑全面,全部路径搞清楚,图上往往只体现水平距离,在水平路径上考虑到转弯半径,各个部位要考虑垂直距离,如电缆沟过马路处会低一点(上下最少也要1米),开关柜要从柜后转进去,还会向上的距离,并在接头处各留一圈(约3~5米一圈)。
回复
3楼
考虑电缆路径实际长度、电缆敷设弯曲系数,盘圆,引上、引下等。楼主上面的电缆长度建议核实应该不够,因为连两侧的盘圆长度都不够
[
本帖最后由 baomichazi 于 2011-3-7 23:39 编辑 ]
回复
4楼
同意2楼的说法,电缆在转弯时要考虑转弯半径,尤其是铠装电缆,转弯半径很大,这个都是在图纸上反应不出来的。309米的长度应该是不够用的。
回复
5楼
垂直距离+水平距离+转弯半径+安全余量
回复
6楼
想拜个师傅学习10KV电缆,YJV32-8.7/10-3*300电缆沟如何做,电缆怎么穿管。愿意者加我QQ:656971750
回复
7楼
路过,学习学习!
回复
8楼
预留的长度,放在哪里,怎么放?
回复
9楼
一般都是要预留20%的余量,主电缆最好是现场测量!
回复
10楼
楼上预留的也太多了吧 ,电缆很贵,业主也不大同意你留这么多。
回复
11楼
赞同2、3、4楼说法,楼主可要向前辈多多学习
回复