单相220V电压损失如何计算?如一道路照明线路,距离变电所100m开始设置灯具,每杆400W,每30m一杆,共30杆,为平衡负荷,三相电缆引去,计算其电压损失

单相220V电压损失如何计算?
如一道路照明线路,距离变电所100m开始设置灯具,每杆400W,每30m一杆,共30杆,为平衡负荷,三相电缆引去,计算其电压损失
免费打赏
城市边缘
2004年12月27日 11:41:15
2楼
详见《工业与民用配电设计手册》419页。
回复
laoeer
2004年12月27日 11:51:34
3楼
请教一个问题:
单相负荷电压损失:u%=2ua%Il
ua%---三相线路每1A.km电压损失百分数
照明线路一般都是单相线路,那么其电压损失都是三相线路的2倍?见《工业与民用配电设计手册》424-425页表9-65